2020년 국가안전대진단 점검결과 공개
6월10일부터 7월10일까지 진행한 <2020 국가안전대진단> 점검결과를 공개 요청함에 따라 점검결과를 안내하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2020년 국가안전대진단 점검결과
대상 분류 |
대상 명칭 |
위치 |
점검일 |
지적 건수 |
주요 지적사항 |
조치 사항 |
비고 일자 |
연구단 |
연구실 |
울산광역시,경상북도 포항시,강원도 양양군 |
‘20.1, ‘20.6 |
11개 |
- 가스감지기 미설치 - 소화기 정기점검 미실시 - 실험실 관통부 마감미흡 |
시정 조치 |
- 가스감지기 설치완료(7.9) - 소화기 정기점검 계약 진행 - 실험실 관통부 마감완료(7.3) |
건축물 (시설물) |
본원 |
대전시 유성구 엑스포로 55 |
‘20.6 |
1개 |
- 기계실내 사다리 안전대 미비 |
보수 보강 |
- 안전대 비치 완료(7.2) |
공사장 |
중이온 가속기 사업단 |
대전 유성구 소문산성길 102 |
‘20.6 |
3개 |
- 옥상 안전난간 그물망 미비 - 비계 안전발판 간격 미비 - 도시가스 직상부 표시 미흡 |
시정 조치 |
- 안전그물망 설치(6.20) - 비계 발판 간격 3cm이상 구간 실족방지망 보강 개선(6.20) - 위험표지판 추가 설치(6.20) |
|